基础梁穿过承台内需要配箍筋吗
基础梁穿过承台内需要配箍筋吗
请教:原图纸设计人工挖孔桩基础,桩上有承台,拉梁(即基础梁)贯穿承台,请问在承台内基础梁需配箍筋吗?有规范规定吗?我问了一下设计方,设计者也不清楚,回复说有的配箍筋,也有的不配,说套03G-101就行了,可03G-101是主体结构平法设计,我看了一下06G-101图集,上面也没提到,请帮忙。
发布于
2010-06-30 11:35:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(39 )
xuexiniu1
应该是不需要的。
2014-06-11 15:19:11
来自 PC
评论
举报
设计小兵
panda713 发表于 2010-12-27 17:02 单层筋承台,地梁伸入部分需要设置箍筋,详见图集09G901-3第4-30页同意此意见,我们平时也是这么做的