土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个双电源的问题???

问个双电源的问题???

发布于:2010-06-30 11:15:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下图是在二级回路中的电路,出线柜1中的断路器ZK1(主电源)和出线柜2中的断路器ZK2(备用电源)通过双电源装置同时供一回路电,当ZK1断电时,双电源切换动作,如果ZK3开关处于合闸状态时,下面的回路中有电,但在ZK2开关的面板上电流指示为0,电压输出是有的,但如果将ZK3分闸后再合闸的话,ZK2的面板上的电流指示就有了。请问这是怎么回事呢?
谢谢
高压是同一电源!

1.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    请提供全面的图纸
    2010-07-06 10:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • luzhengang1981
    应该zk3是带失压保护的,虽然有电压但不一定有电流,zk3需要有复位
    2010-07-05 20:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一户一表电表箱内的隔离器是什么?

请问一户一表的电表箱内的隔离器是什么?装在每个电表前面面,符号像熔断器,是不是就是熔断器?图纸上标的型号是:HL18-60G 63A,但是网上怎么查不到这个型号,所以也不知道具体是什么东西,请各位大虾指教!谢谢!

回帖成功

经验值 +10