土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选型的困扰

电缆选型的困扰

发布于:2010-06-28 09:56:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在小型水电站的电缆选型中,经常不知道是选三芯还是四芯的.就比如说从发电机出来接变压器的是选三芯还是四芯?是不是发电机机端电压为低压就是四芯,如果机端电压是高压就选三芯的呀?再一个就是截面:假设是1700MM2的电缆截面是选2*(3*300+1*50)还是选6*(1*300+1*150)好?或者还有其他的更好?因为我一直弄不明白2*(3*300+1*50)中的3是表示3相还是其他的?唉,说得自己都晕了.如果是选6*(1*300+1*150)是每相接2根吗?盼高手指点

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tch_cbb
    tch_cbb 沙发

    1、发电机接变压器选三芯。
    2、没有3*300+1*50的电缆,也没有1*300+1*150的电缆。
    2010-07-06 15:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    对照载流量表
    2010-07-06 10:07:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样计算三相供电线路的长度

对于三相供电线路的长度怎样计算,特向各位请教。

回帖成功