主变差动保护差流报警

发布于:2010-06-25 09:20:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现场保护装置告警 差流越限0.2Ie报警

定值如下:三卷变 主变容量50MVA Y/ Y/Δ-11点接线 电压等级110kV/38.5kV/10.5kV CT变比高中低为 600/1 800/1 3150/1 差流越限报警定值0.1Ie

用相位表数据实际测量 以高压侧电压UA为基准 测得:
IA(H)=0.0586A相位59° IA(M)=0.1985A相位217° IA(L)=0.1011A相位189°
IB(H)=0.0498A相位179° IB(M)=0.1993A相位337° IB(L)=0.1030A相位310°
IC(H)=0.0759A相位286° IC(M)=0.2022A相位96° IC(L)=0.1011A相位70°

计算如下:
IAB(H)相位=120° IAB(M)相位=119° IAB(L)相位=121°
IBC(H)相位=107° IBC(M)相位=120° IBC(L)相位=120°
ICA(H)相位=133° ICA(M)相位=121° ICA(L)相位=119°

IA(HM)相位=158° IA(HL)相位=130°
IB(HM)相位=157° IB(HL)相位=131°
IC(HM)相位=170° IA(HL)相位=144°

高压侧额定电流Ie(H)=50000/(110*600)=0.7575A
中压侧额定电流Ie(M)=50000/(38.5*800)=1.6234A
低压侧额定电流Ie(L)=50000/(1.732*10.5*3150)=0.8728A

差流以A相折算
IA(H)= 0.0586A*1.732/0.7575A=0.1339Ie
IA(M)= 0.1985A *1.732/1.6234A=0.2118Ie
IA(L)= 0.1011A /0.8728A=0.1158Ie

IA差流约为 |IA(H)- IA(M)- IA(L)|=0.19 Ie
同理
IB差流约为0.21 Ie IC差流约为0.23 Ie

现场可能存在的原因:
1:低压侧极性错误;
2:主变容量,CT变比等参数与定值不一致;
3:其他原因

这样结论可以吗?