土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4P的开关可以配3P+N的漏电脱扣器吗

4P的开关可以配3P+N的漏电脱扣器吗

发布于:2010-06-24 11:30:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题。
或者说,光就脱扣器本身来说,4P的脱扣器与3p+N的脱扣器有什么区别?
谢谢。




补充说明, 开关是4极的

再补充一下,关键的问题在于,4P与3P+N在判断漏电流的原理上有什么区别。根据某开关品牌选型手册所示原理图,两者接线并没有区别啊。









.

[ 本帖最后由 s847992602 于 2010-6-24 16:45 编辑 ]

未命名.jpg.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wohc
    wohc 沙发
    3p+N好像用到的多一点
    2011-07-13 08:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    漏电附件的原理是一样的,4P漏电附件是有4根软线让你接到4P空开上,3P只有3根软线其中N线在附件上已经做好接线端了,如果你把这个接线端得线从内部或外部引到4P开关的最左边的N位上也照样能用。
    因为4P漏电的4根软线是经过一个检流线圈。而3P的呢,三根软线和N线同样经过检流线圈的。
    这两个开关的关键区别是4P能断开N线,3P则不能断开。
    同时我提醒大家谨慎使用4P带漏电的可以断开N线的开关。如果出现开关质量不好会出现送电N线比相线闭合晚,通电断开早的现象。这样就会出现负荷串联380V的现象,三相不平衡负载就会过压损坏设备,在送电这个现象尤为明显。
    2011-06-08 12:53:08

    回复 举报
    赞同0