低压柜内母排固定夹的螺栓过热有些什么原因
低压柜内母排固定夹的螺栓过热有些什么原因
低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?
发布于
2005-09-28 08:43:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
linx8849
简单说明一下母线夹的结构,螺栓有没有形成闭合磁路
2007-06-22 17:00:22
来自 PC
评论
举报
cheat25
15楼的和20楼的说的都很正确,另外我在补充一点,希望楼主再检查一下系统的高次谐波量,是不是特别大,特别是5次谐波,如果太大了,那么引起的涡流会更大