发布于:2010-06-22 20:44:22
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
一个工程,地质条件为:首层为杂填土(1.5米),中间为黄土(2米左右),再者为卵石层(10米)同时该层是富含地下水层,在往下为风化岩。结构基础在卵石层位置,地下4.7米,基础为筏板基础,厚度1.3米。设计利用该基础为接地体,要求电阻为小于1。
施工队做好基础后,测量电阻:四个点(工程的四角予留的测试点)分别为:0.9,1.2,1.2,1.3,因此,甲方要求要补做接地极。
有些问题一直没搞懂:
1.实际工程中测量接地电阻在什么时候进行?做完马上测?回填后测量?
2.为何同一个接地体,四个测量点的电阻相差那么大?是不是施工问题还是什么原因?
3.我认为,既然这个值跟设计相差不大,是否等回填了,地下水回到正常状态再测量?我的根据就是接地经过地下水浸泡,可能接地电阻更小了。应该会满足要求。是否可行?
希望富有经验的同行给个建议。
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报