土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管径的问题

采暖管径的问题

发布于:2010-06-20 17:12:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
确定采暖管径的时候(热水采暖,95℃/70℃),有几根立管的负荷都是4852.75W,我根据控制比摩阻为60到120的方法,算出管径是DN15,请问各位达人,15是不是有点小,有必要选成20的吗?谢谢指教!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • hxp612
    hxp612 沙发
    :) 关注中 继续谈论 同意楼上的
    2010-08-02 07:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • feng_ch
    feng_ch 板凳
    《采暖通风与空气调节设计规范》(GB_50019-2003)的第4.8.7条:采暖系统供水、供汽干管的末端和回水干管始端的管径,不宜小于20mm,低压蒸汽的供汽干管可适当放大。
    2010-07-30 16:10:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

模块地暖、地暖模块、金德地暖安装

联系人:15953983235 徐经理 临沂春百瑞环保设备工程有限公司 A新型模块与传统地暖安装分析1、 传统安装法:苯板平面板,厚度2.5cm,钢网0.2cm,铝箔纸0.1cm,地暖管2.0cm,水泥找平层3.0cm,地面材料,约计8cm-9cm。2、 新型模块安装法:地面铺块,厚度3cm,(地暖管镶嵌在模块卡槽内不计高度),在地暖管之上找平层1cm,铺设地面砖、木地板。

回帖成功

经验值 +10