土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家讨论下钢筋水平锚固的问题

请大家讨论下钢筋水平锚固的问题

发布于:2010-06-19 11:09:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚看到一套高层的结构图,图中剪力墙墙厚250,有次梁搭在该剪力墙上,和剪力墙连接处配了3根22三级钢。
这样的配筋是不是不太合理啊,按照平法施工图集上钢筋水平锚固长度为0.4LaE,这样的话22圆的钢筋水平锚固长度不能满足啊,
遇到这种情况设计的时候该怎么处理呢?
是不是应该用小直径的钢筋,满足水平锚固的要求;
如果用小直径的钢筋的话钢筋根数就会很多了,250墙厚的话,最大也只能用14圆的钢筋,14圆是不是又太小了呢。

请大家来说说该怎么处理啊?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • znjzq
    znjzq 沙发
    同意8楼的说法.在钢筋端部加焊端板
    2011-02-28 13:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • whjsun
    whjsun 板凳
    你很会动脑筋。钢筋水平段锚固长度不够,一般而言此节点应按铰接处理,否则应进行专门的分析。详见李国胜、朱炳寅的书,有比较详细的论述。