发布于:2010-06-19 11:09:19
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
刚看到一套高层的结构图,图中剪力墙墙厚250,有次梁搭在该剪力墙上,和剪力墙连接处配了3根22三级钢。
这样的配筋是不是不太合理啊,按照平法施工图集上钢筋水平锚固长度为0.4LaE,这样的话22圆的钢筋水平锚固长度不能满足啊,
遇到这种情况设计的时候该怎么处理呢?
是不是应该用小直径的钢筋,满足水平锚固的要求;
如果用小直径的钢筋的话钢筋根数就会很多了,250墙厚的话,最大也只能用14圆的钢筋,14圆是不是又太小了呢。
请大家来说说该怎么处理啊?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报