土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架、线槽过厂房伸缩缝需要用软接处理么?

电缆桥架、线槽过厂房伸缩缝需要用软接处理么?

发布于:2010-06-19 09:54:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 老盖
    老盖 沙发
    学习了…………
    2012-12-08 09:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 第4.2.7条规定:当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩节。
    2012-12-07 18:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一个很弱智的问题,导线的电阻是由什么因素确定的?

(1)由于趋附效应的原理,电荷总是聚集在导体的表面,电流流动时,电流主要在导线的表面流动,所以有了镀银、镀铜导线,以提高导线的导电性能,降低造价。 (2)根据公式: R=ρl/s2 导线的电阻只与导线的材料、导线的长度以及导线的横断面积的平方有关,而与横断面的周长(衡量导线表面积的一个重要参数)没有关系。那个是对的,请高手解答。 这是我遇到的一个实际问题。房地产公司的一个高层住宅楼的电气井内的主电缆需要连接,施工单位的施工方法采用导线管进行连接,我以前也是采用这种方法进行连接,从来没有出现过问题。可是甲方的一位老工程师(以前在国企工厂设备科)提出不行,其理由似乎也有道理,导线管的内径恰好等于导线的外径,对接的导线在连接处是空的,即此处的横断面是一个环形面积,截面积不够,使用时会发热,造成损坏,执意要求在导线的两端缠绕导线连接,以补足面积。当然是没有什么坏处,只处费工费料,接头处很粗大,不好看。如果说电流流动主要在表面进行,就没有必要进行额外的补加导线。恳请高手解惑。

回帖成功

经验值 +10