土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 医院化粪池如何计算?
现有有一医院改造工程床位有160个,污水量按300l/d计算,按污水停留时间36小时,清淘周期1年计算,化粪池需用100立方,真吓人。

另外新建医院的化粪池污水量按生活给水量计算(规范规定),请问热水用水量应加入化粪池的污水量计算吗?各位同仁请指教。
范要求清掏周期是1a,1a是一年吗?至于污水停留时间规范规定36小时。

全部回答(19 )

  • wind100
    我是按污泥量0.7L/人每天
    2006-12-24 12:36:24 来自 PC 评论 举报
  • wind100
    V=1*160*(300*36/24+0.48*0.7*360)*0.001=91.35L
    2006-12-24 12:34:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10