土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 昨天审图遇到的问题!关于正压送风的!

昨天审图遇到的问题!关于正压送风的!

发布于:2005-09-21 17:49:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
昨天审图被人提了一个问题!一个16层的楼梯间和合用前室分别送风,我选了风机,风量18800,压头329Pa,风井面积1.1平米,被人说压头和风量都偏低了!请问各位大大:在实际工程中,20层以下和20层以上的正压送风机,大家一般选多大的压头???合用前室和楼梯间分别加压送风时,是不是楼梯间的压头选大些???

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • mqh860526
    mqh860526 沙发
    实际由于竖井内壁施工时很少抹光,虽然图纸会有要求,加上漏风系数,实际风量已经不足。所以增大余压实际多用于克服阻力,和风机工况点改变来加大风量。如果采用密闭性较好的金属风管作为送风井道,可能理论计算才会更实用!
    2009-07-30 10:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • cnjeric
    cnjeric 板凳
    风量可以查高规上的表格,压头最好在600以上
    2009-07-29 15:21:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟风管是否要保温

我现场看了正在施工的排烟系统,但是风管没有保温,排烟风管真的不要保温么?

回帖成功

经验值 +10