救!483m2,280座位的会议室选型问题(有图)

发布于:2005-09-21 10:13:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    人员
    280*0.12=33.6
    新风
    280*20=5600CMH 最少70kW
    维护结构
    480*0.02=9.6kW
    照明
    480*0.2=9.6kW
    33.6+70+9.6+9.6=120kW
    冷量问题不大,不行就减少新风量 ,不开新风肯定没问题了
    2008-07-30 11:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • chikam0000
    chikam0000 板凳
    会议室高度是多少?冷量应该为72.5KW,风量须知道高度
    2008-07-30 09:20:30

    回复 举报
    赞同0