土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教大家关于消防栓保护半径

请教大家关于消防栓保护半径

发布于:2005-09-21 09:09:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.
R=C*L+H
=0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)
结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • wangfei8686
    wangfei8686 沙发
    以前没做过,长见识了,还请高手指点继续指点
    2005-09-27 16:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • inhit
    inhit 板凳
    因为层高的原因,充实水柱确实无法达到设计值。
    2005-09-27 16:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多