土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家分析一下什么原因!!

大家分析一下什么原因!!

发布于:2010-06-13 16:47:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电所切换线路,电压慌了一下,大约有1秒左右
公司用电设备用自动停车,
公司共有80多台电机,直接起动的有60多台,全部停了。

自耦降压起动八台其中两台是风机。六台160KW的烘干冷却滚桶
唯有两台220KW的风机正常(风机为自耦降压起动)
自耦降压起动用的时间继电器全部为电子式,(JS14P)

没有失压保护,都是低压电机,
变频肯定没用,要不还要用自耦降压起动干吗?:hug:
只觉得很奇怪,
想想时间继电器,复位时间是多少,
大家讨论一下:
时间继电器是不是需要在技术数据里写明失压复位时间,只限电子式的,还有接触器失压脱扣时间,及此数据对相关产品的意思及作用

[ 本帖最后由 wfyx007chl 于 2010-6-15 16:17 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wfyx007chl
    wfyx007chl 沙发
    貌视很有道理,:handshake 不知道正确否,

    如果照你说的,瞬间产生反电流,那我相信,所有的接触器都会受到这个反电流的作用,
    ,,,可事实其它的没有,
    如果我给你说我们还有补偿柜,你是不是还要说,电容会瞬间放电?

    其实我觉得,就跟接触器有关系,因为小的接触器铁芯很小,失电很容易复位,而大的接触器铁芯很大。失电复位时间自然会长,复位弹簧做功会很大,在加上磁场铁芯剩磁作用,复位时间在0.5-1秒左右,就不足为奇,因为我所说的:
    公司共有80多台电机,直接起动的有60多台,全部停了。
    自耦降压起动八台其中两台是风机。六台160KW的烘干冷却滚桶
    唯有两台220KW的风机正常(风机为自耦降压起动),

    自然很容易理解,只有两台功率最大的电机没有停,

    ,但是我万万不能理解的是,为什么在1秒左右的时间,时间继电器没有复位,因为是电子式的,反应应该很灵敏才对,(如果是气囊式的,我也不会在这说了),至少要在0.5秒以内,为什么在这个时间没有复位,查阅资料,时间继电器没有标明复位时间,逐曰是不是应该标出?
    2010-06-21 17:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • wmt962
    wmt962 板凳
    学习了
    2010-06-20 23:42:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机起动

请教几个问题1.电动机内部连接成星型的只能接220V?2.电动机内部连接成三角形的可以用220V 也可以用380V?

回帖成功

经验值 +10