土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提高功率因素的方法

提高功率因素的方法

发布于:2010-06-12 16:05:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我工地有一台630KVA 10KV/400V 变压器,低压补偿柜250KVAR自动投切。供电部门是高供高计,上月功率因素0.42罚款3641.15元,工地没有正式开工,主要是 照明负荷,近二个月负荷不会有大的变化,10KW一下。请各位高手给分析一下有什么方法能够改变这种状况。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • dongkai9805
    dongkai9805 沙发
    学习了
    2011-07-29 14:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳

    根据楼主的问题:高供高计,工地没有正式开工。解决力调电费问题。可根据该变压器的技术参数按空载进行补偿(空载约0.3提高到0.95)选一组电容约3-8kvar安装在变压器低压侧随变压器的投入或退出(随机补偿)同时退出低压补偿柜,待正式开工正常生产时再投入。这样可解决问题。
    2011-07-29 13:15:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多