电气工程
\
变压器
\
紧急求助:变压器出线问题
紧急求助:变压器出线问题
我是一名施工员,现有一台400KVA干变,安装公司以两根BV150线并联作变压器出线
(即变压器与低压进线屏间的连线)我认为两根BV150线线径过小,而安装公司认为
可以满足(理由:每根BV150线的35度时载流量为404A),因图纸未作说明,我想请
教400KVA干变出线应为多大?
发布于
2005-09-19 08:07:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
liyin76
我是新手,想请问1600KVA的变压器,要多大的电缆出线了,谢谢各位老师。
2008-09-18 16:39:18
来自 PC
评论
举报
liujing118
弱弱的问一句,3x2(1x185)+1(1x185)是不是说每相用俩根185的独芯线,零线用一根185的独芯线。
2008-09-18 14:53:18
来自 PC