土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ RS485总线常识

RS485总线常识

发布于:2010-06-11 17:43:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1 RS485总线基本特性: 根据RS485工业总线标准,RS485工业总线为特性阻抗 120 Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有 效负载(包括主控设备与被控设备)。
2 RS485总线传输距离: 当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波 特率的不同,最大传输距离理论值如下:

波特率 最大距离
2400BPS 1800米
4800BPS 1200米
9600BPS 800米

当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使 用本产品,或者总线上连接有较多的设备时,最大传 输距离相应缩短。反之,最大距离加长。
3 连接方式与终端电阻:
3-1 RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接 方式,两头必须接有120 Ω终端电阻。(如图)简化连接可采用图5 7,但“D”段距离不得超过7米。



l 控制设备:表示矩阵、键盘等控制器
l 1#-32#:表示球机
3-2 设备终端120 Ω电阻的连接方式(如图58): 设备终端电阻120Ω电阻在协议电路板上业已备有,共 有两种连接方式,见图5 9 中的表格。 图59 中为出厂时的缺省连接方式,此时协议电路板上 的跳线帽(连线板)插接在2 ~3 插座位置上,这时 120 Ω电阻未接入。 当需要接入120Ω电阻时,要将图中的协议电路插接板 拔下来,将上面的跳线帽从2~3 位置拔下来,然后插 接在1~2 位置。这样12 0 Ω电阻接入电路中。(如图 5 8,5 9)





4 实际使用中的问题:
实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电 阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图6 0) 中1#与15#设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时, 容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控 制信号的可靠性下降。表现为球机控制不顺畅或失控。



对于这种情况建议采用RS485 分配器。该产品可以有 效地将星形连接转换为符合RS485工业标准所规定的 连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性 (如图61)。如有需要,请与供应商联系。



5 RS485总线常见故障解决:

(1)故障现象:球机能自检但不能控制
可能原因:
A、控制设备、球机地址、波特率不一致
B、RS485总线+、-极性接反
C、接线松脱
D、RS485连接线中断
解决方法:
A、更改控制设备或球机地址、波特率,使之一致
B、调换RS485+、-接线极性
C、紧固接线
D、更换RS485线

(2)故障现象:球机能控制但不顺畅
可能原因:
A、RS485线接触不良
B、一根RS485线断开
C、控制设备距离球机太远
D、球机并接太多
解决方法:
A、重新接好RS485线
B、更换RS485线
C、加装终端匹配电阻
D、加装RS485分配器

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • yaojia624
    yaojia624 沙发
    学习学习!
    2011-02-26 15:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • realome
    realome 板凳
    2011-02-16 11:21:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

视频光端机应用示意图

回帖成功

经验值 +10