首先是工作人员带电工作中,做连接铜排!用铁卷尺算距离的时候不小心把卷尺掉下去了,突然听见一声巨响,三相短路!
照常规来说应该是跳的是低压侧的主断路器, 不知道怎么跳到高压的出线柜去了,
就问一下, 这是为什么呢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    较大的可能是高压保护整定值没有躲过低压最大三相短路电流。
    2005-10-04 10:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • gdft_24
    gdft_24 板凳
    不会吧, 用的是上海人民的断路器! 如果下面有多大的负荷才会对配电系统有影响呢!