建筑物的接地极是怎么敷设的?地网做多大有具体指标吗?接地电阻值应该多大?竣工后用哪种仪器可以测?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • oneway168
    oneway168 沙发
    楼上的有点不象话,随意张贴小广告!

    我也说两句,虽然用紫铜板配石墨粉也是一种做法,但是近年来有色金属资源紧缺,国家标准推荐使用热镀锌钢管或角钢作为地极材料。一般地极间距为5米,打入深度为2.5米(如果要求接地电阻数值较为精确的话,就需要根据当地土壤导电率等参数进行计算),地极做好后要经过一定时间的养护,再使用专用的接地电阻测试仪进行测试,合格后方可恢复地面。接地引出线到建筑物墙面上一般还要做断接测试卡,用于以后的使用过程中,每年对接地网进行地阻测试。

    2006-11-15 19:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • bjdlby
    bjdlby 板凳
    ALNOR 8585热电风速计(风速、风量、湿度、温度)



    8585型先进的热电风速计能够测量风速,风量,温度,湿度,露点和湿球温度。能够存储超过1500个读数,且能在从2秒到1小时内的不同时间间隔下登陆数据。8585型也能够实时打印数据到Alnor打印机,通过CompuDATTM软件下载数据到计算机。非常适合暖通工程师平衡测试仪节能检测使用,也适合卫生部门检测空气质量。它广泛应用在空调行业,实验室、商场及公共场所。

    技术参数如下:
    量程: 速度 0.1-50m/s ; 流量 实际量程取决于最大速度和槽的尺寸;温度 -17.8-93.3℃;湿度 0-95%RH
    分辨率:速度 0.01m/s,0.05m/s(大于5.00m/s时);温度 0.1℃;温度 0.1%RH
    精度: MAX(±3%读数,0.015m/s);流量 ±3%读数 ;温度 ±0.3℃ ;湿度 ±3% RH
    显示: 带背光灯的4位半LCD
    重量: 0.86kg
    电池: 4节碱性C型电池,平均连续使用24小时。


    公司同时还经营:Q89风管漏风测试仪、美国ALNOR公司风量罩、MI6401热舒适度测量仪、各种温湿度计、风速计、噪音计(音频分析仪)、超声波流量计、红外测温仪等各种检测仪器。欢迎来电询问