柴油发电机间是否需防爆
柴油发电机间是否需防爆
我处一工程,柴油发电机间位于地上一层,通风良好。未设防爆要求。
但有人异议,称应防爆。
我查了一些规范,未看到确切的条款。
也请各位前辈理论理论,以解我心头疑惑。多谢啦!
发布于
2005-09-15 17:09:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
gorben
我看对这个到底设不设置都没有明确的做法,
2009-01-16 19:48:16
来自 PC
评论
举报
秋红
储油间按照需要防爆,灯具选择隔爆灯,做静电接地 ;其他参考正在执行的规范 民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92
6.1.9.4对土建专业的要求:
(1)机房应有良好的采光的通风。在炎热地区,有条件时宜设天窗,有热带风暴地区天窗应加挡风防雨板或设专用双层百叶窗。在北方及风沙较大的地区,应设有防风沙侵入的措施;
(2)发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。门应采取防火、隔音措施,并应向外开启,发电机间与控制及配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔音措施,门开向发电机间;
(3)贮油间与机房相连布置时,应在隔墙上设防火门,并向发电机间开启;
(4)发电机间、贮油间宜做水泥压光地面,并应有防止油、水渗入场面的措施,控制室宜做水磨石地面;
(5)机房内的噪声应符合国家噪声标准规定,当机房噪声控制达不到要求时,应通过计算做消音、隔音处理;
(6)机组基础应采取减振措施,当机组设置在主体建筑内或地下层时,应防止与房屋产生共振现象;
(7)柴油机基础应采取防油浸的设施,可设置排油污的沟槽;
(8)机房内的管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施,沟边缘应做挡油处理;
(9)机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别,见表6.1.9.4。
2006-03-15 17:49:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
paladin36
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
20
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 231 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
