改变冷冻水出水温度,冷却水量会改变吗?
改变冷冻水出水温度,冷却水量会改变吗?
按标准出水温度7℃选一台水冷冷冻机,当改变出水温度到15℃时,冷却水量是否会改变?
发布于
2005-09-15 00:50:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
jiahua-j
实践中提高出水温度的技术措施是什么?不变水流量吗?还是变制冷剂流量?在前者水温是随水量变化而变化的,而不是相反;在后者减少制冷机或制冷剂流量,水泵仍然按原有系统工作,流量不变。明确这一点,讨论可以少很多歧义。
2006-07-09 22:48:09
来自 PC
评论
举报
weilv217
大家考虑的角度不同吧。
当冷冻水出水温度提高了,主机的COP值提高,同样的耗电产生了更多的冷量。这又两条走了,如果冷量本来就足够的话,产生更多的冷量没有意义了,这样就不能完全带出去,这样的话就实际的值就有可能低于你的设定值。冷却水量就和你原来要求一样。还有就是产生的冷量都要带走的。同样产生的热量也比原来更多了,冷却水的需求也更多了。
提高冷冻水的出口温度有利于主机的节能
2006-07-07 09:07:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
pukl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
164
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 835 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(29 )
大家考虑的角度不同吧。
