土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水立管的严密性试验?

雨水立管的严密性试验?

发布于:2010-06-05 18:05:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟所在工程雨水排水立管安装在室内,所用管材为DN100的UPVC,从高度为12M的地方灌水实验时,在一层顶板处(标高4m)的伸缩

节处出现漏水现象! 当时认为可能是伸缩节安装有问题,后来检查后重新灌水还是漏。

施工单位人员说雨水管从来不需要灌水,伸缩节承受不了那么大的压力。 但是我觉得根据GB50242-5.3.1 安装在室内的雨水管道安装

后应做灌水试验灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗检验方法:灌水试验持续1h 不渗不漏。

想请教大家平时工程中是怎么处理的? 如果是一百多米的建筑雨水管也要按此方法灌水吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tcz163
    tcz163 沙发
    需要做效能,立管上需要设置,这个严密性很重要,不然下暴雨露了怎么办,所以必须按照规范来做。
    2010-06-26 19:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • fenghuo1969
    fenghuo1969 板凳
    :L :victory:
    2010-06-23 19:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多