发布于:2010-06-05 18:05:05
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
小弟所在工程雨水排水立管安装在室内,所用管材为DN100的UPVC,从高度为12M的地方灌水实验时,在一层顶板处(标高4m)的伸缩
节处出现漏水现象! 当时认为可能是伸缩节安装有问题,后来检查后重新灌水还是漏。
施工单位人员说雨水管从来不需要灌水,伸缩节承受不了那么大的压力。 但是我觉得根据GB50242-5.3.1 安装在室内的雨水管道安装
后应做灌水试验灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗检验方法:灌水试验持续1h 不渗不漏。
想请教大家平时工程中是怎么处理的? 如果是一百多米的建筑雨水管也要按此方法灌水吗?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报