土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防水泵接合器的设置位置

请教消防水泵接合器的设置位置

发布于:2005-09-08 21:01:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天审图公司意见下来说:水泵接合器的设置位置,应尽量远离消防泵输水管与室内管网的连接电《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)第8.6.1条,四及条文说明。
我翻了一下规范,8.6.1.四是这样说的:据接合器15-40米范围内应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10-15L/S计算。
由于没有条文说明,所以不知道里面怎么说。但印象中好像没有限定水泵接合器接入管网的位置啊。
各位大侠请指教。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 33174485
    33174485 沙发
    我的原则一般都是1.不影响建筑立面2.尽量靠近消防车道3.不要太靠近窗口或者玻璃幕墙处。4.在室外栓15-40米范围内。大家还有别的补充吗?
    2005-09-10 07:58:10

    回复 举报
    赞同1
  • fishtao
    fishtao 板凳
    宜分散布置就是对它的要求
    2009-04-29 20:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:边墙型喷头的问题

目前手上做一个酒店的消防,恰好每间客房的宽度都是3.7m,按喷淋规范“喷头距墙最大距离”来计算,恰好要2排喷头,我也觉得比较浪费喷头,但是布置一排又超过了距墙最大距离不超过1.8m的规定,因此想采用边墙型喷头,不知道哪位高手作过的,麻烦给在下一份资料或者点拨一下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10