土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器差动问题—如果一次断相为什么差动保护不跳
变压器差动问题—如果一次断相为什么差动保护不跳
如果一次断相为什么差动保护不跳
比如说BCH-2的保护它为什么不跳呢
还有主变一次和二次的电流变化是什么样的呢
感谢大家帮忙

全部回答(11 )

  • zsphn6666
    个人觉得同意十楼的解释。
    2013-06-27 14:33:27 来自 PC 评论 举报
  • liu1071394534
    当然不动作了,差动保护里面设有TA断线保护,一旦检测到TA断线会闭锁差动保护,防止误动作。
    2013-05-28 22:40:28 来自 PC 评论 举报