土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于长距离低压输电线路选择和校验的问题~

请教关于长距离低压输电线路选择和校验的问题~

发布于:2010-05-31 09:36:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神~
现有一组水泵,30kW/台,共两台,考虑最大负荷时同时工作。
变电站距离水泵有310m左右。采用4+1铠装电缆埋地敷设。进入变电站出需要走一小段(3m左右)桥架。

请问下,应该选用多大截面的电缆呢?是如何计算的?

另外,听说在计算压降的同时,还需要补偿,这个是怎么做的?可以在水泵的终端控制箱里加线路补偿的设备吗?

请帮忙给一个方案,不胜感激!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • ar1118du
    ar1118du 沙发

    校核
    1、启动压降
    2、运行压降
    3、校核单相短路电流的灵敏度,选择开关的整定方式;
    可能要用到短延时脱扣器了
    2010-06-17 16:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    恩,最终选的是70的,上级开关选160,下级开关整定到144,唉``杯具,考虑成束敷设系数的话,70都悬~~只能在开关上下级配合上随便了。。。
    2010-06-12 13:55:12

    回复 举报
    赞同0