土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑变配电室内,PE排和N排分开是在哪个地方

民用建筑变配电室内,PE排和N排分开是在哪个地方

发布于:2005-09-05 13:58:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
疑惑(可能比较长.请大家慢慢看):
我记得:PE排和N排分开都是在低压配电柜内.这对于本建筑物是 TN-S是没有问题
但是对于 TN-C-S呢??如果PE排和N排已经分开.那就不可以引出所谓的 PEN排了(即到了下一级的建筑物 也无所谓重复接地了)
但是对于现在的工程.大部分都是 TN-C-S.我就不明白了

请高手讲解

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • thm5678hz
    thm5678hz 沙发



    我比较赞同11楼的说法。
    如果“再”引出的是4芯电缆,其中必定不包括PE线(纯三相负荷不说),只有N线和相线,且N线不再接地(但下级负荷与本级有足够远的距离时,多远?反正很远,很远,可能接一下地也没关系,当然未经考证啦)。
    因此要解决下一级负荷的接地问题,就只有采用TT系统啦。


    2005-09-08 20:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • sunssqq7
    sunssqq7 板凳
    PE线和N线分开后,不能再合并,TN-S系统的配电室至另外一栋建筑物必须是五芯的,进到建筑物后,PE线、N线单独设接线排,PE线可以和建筑物内的接地装置连接。
    2005-09-08 19:36:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强弱电进户线埋地穿钢管交叉时垂直距离应为多少?

埋深800进户,有交叉时怎么办?钢管会不会起屏蔽作用?

回帖成功

经验值 +10