土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 6T纯水处理系统,使用以下工艺,高手评价下,给小弟一点建议

6T纯水处理系统,使用以下工艺,高手评价下,给小弟一点建议

发布于:2010-05-25 17:38:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
6T/h纯水处理系统,
我现在做的是两个工艺,如下
原水-原水泵-石英砂过滤器-(中间加阻垢剂)保安过滤器—高压泵-RO反渗透装置-产品水箱-出水
在保安过滤器前面有一个软化器,可是我还不知道软化器在设计和作用上有什么用途,希望高手能指教一下,谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    保安过滤器的高度可以参考厂家的样本,没有样本也可以自己出图。一般计算先有选取滤芯的长度和数量,长度可以确定高度,数量可以确定直径。就普通滤芯,国产的40‘的大概就是1吨多,小的按照长度计算,比方20’的大概半吨。进口滤芯分为大滤芯和小滤芯,大滤芯有波尔的可以产几十吨,小滤芯产2吨
    2010-11-05 11:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • mwh_gf
    mwh_gf 板凳
    软化就是去除水的硬度,防止结垢的。一般情况下,有阻垢剂就不再加软化了。
    2010-06-13 14:30:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于管道直饮水循环水量问题

管道直饮水循环流量具体怎么求啊?网上有说统一按照直饮水设计流量的百分比确定,也有说按照配水管网的容积水量定时全循环,还有取一个用水龙头来定的。按百分比的话具体取百分之多少,如果不知道建筑物具体情况的话,有没有一种简单的方法确定。

回帖成功

经验值 +10