大家一般一个小区总共20栋楼,每栋楼24户,你计算每栋楼的功率时,取24户的需要系数,还是480户的需要系数呢?
我算一下给大家看看,要是每户取6KW,功因取0.9,变压器负载率取0.8.
一种算法6*24*0.66*20/0.8/0.9=2640KVA
二种算法6*480*0.26/0.8/0.9=1040kva

哪个是对的

全部回复(132 )

只看楼主 我来说两句
  • zry_pig
    zry_pig 沙发
    计算某座单体楼的总配电箱按24户考虑,取Kx为0.7
    计算配电房按每台变压器供电的户数考虑。Kx取值按照技术措施进行选择,建议不低于0.45
    2010-06-10 21:55:10

    回复 举报
    赞同1
  • bfhj1016
    bfhj1016 板凳
    一个是 每栋的 一个是总配电室的