电流互感器接上仪表等负载后,其K1、K2端会有电压么?教科书都没讲。我个人觉得有,要不然电流如何克服负载的阻抗而流动呢?如果说没有,可能是电压太低(U=IZ,假设I=5A,Z=0.1欧,结果U=0.5v),普通电压表不太容易测量出来而已!不知道我的想法对否?请大虾指点。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 沙发
    电流互感器规定是不准二次侧开路,原因为理论上二次侧只有电流无电压,当开路时电流不变电阻无穷大,故二次侧电压会升为无穷大(实际测时可高达千伏)。
    2007-06-11 23:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • liu.yanjin
    liu.yanjin 板凳

    这么老的帖子都给你翻出来了啊,鼓励下
    2007-06-11 17:25:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我所推荐的性价比较高的干式变压器品牌

我感觉经验交流有助于提高认识水平,本人发起这些类似的帖子不在于为那个厂商在作宣传,主要目的是讨论类似产品中优越点与不足: 干式变压器目前逐步在现代配电系统占据着重要地位,我所推荐的性价比较高的干式变压器品牌如下:济南志友变压器,推荐理由,1、本省内产品,运输成本低;2、采用西门子技术,绝缘效果较好;3、性价比还可以 希望展开讨论,积极推荐和介绍理由