土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷模块机组是否可以安装在地下室
我处空调系统的风冷模块机组(制冷量68KW)的机组安装在地下一层,建筑高度5米,是否可以?

全部回答(64 )

  • 益元

    建议不要,实在没办法就只能安装配套排风机和补风机将热量排走。

    2023-04-20 20:40:20 来自 PC 评论 举报
  • 雨红了木棉

    如果是公共建筑的地下一层,停车场,尽可能安装在靠近汽车出入口附件,此处通风条件较好,是可以的。如果地下室是较为封闭的,安装需要给厂家机外余压参数,做导流风管排向室外(如条件不允许,则不要安装地下室)

    2022-06-07 21:20:07 来自 PC 评论 举报