土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心式水冷机组换热器清洗除垢问题

离心式水冷机组换热器清洗除垢问题

发布于:2010-05-19 19:24:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位老师是用机械清洗还是用酸洗,还是结合使用。或者是还有跟先进的方法,谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • carrier_l
    carrier_l 沙发
    结的是污泥类型的软垢,人工通炮就可以了。
    如果是厚的硬垢,建议还是用小循环酸洗,确定酸的浓度,多拆几次盖板,别洗过了。
    平时的水质保养要跟上,避免再次过快的结垢。
    2010-08-28 01:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    如果确认热交换器换热效率较差,确实需要清洗热交换器的话
    首先机械通炮,如果效果不理想的话,就要考虑化学清洗了。在清洗时注意酸碱度,清洗完毕后必须反复清水冲洗,并确认酸碱度,避免腐蚀换热管
    2010-08-26 23:18:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利19XR怎样判定机组缺氟

请各位老师指教,谢谢!