土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器的问题

请教电流互感器的问题

发布于:2010-05-16 22:38:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问怎么判断电气主接线图中电流互感器的个数?比如图中,应该是横着看算一组,还是竖着看算一组呢?

[ 本帖最后由 zjzlfzwy 于 2010-5-16 22:43 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • qq1091337396
    qq1091337396 沙发
    一共6个互感器。每3个分别套3相为1组,共2组。每组有2个变比,一个150/5 一个300/5,实际用时先用变比。0.2级作计量或测量,10P作保护。
    2011-12-23 13:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • dlizhengang
    dlizhengang 板凳
    概念错误,没有什么一组、二组互感器的概念,正确的概念是互感器副边(二次侧)有一组、二组或三组线圈,本图为三只副边有测量、保护两组线圈的电流互感器。
    2011-12-22 21:50:22

    回复 举报
    赞同0