土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教10KV高压柜里的2个PT,3个PT的区别

请教10KV高压柜里的2个PT,3个PT的区别

发布于:2010-05-13 21:02:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。
我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。
还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)

以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • longermeng
    longermeng 沙发

    学习了

    2022-12-13 13:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • 电气设计zx
    两个PT是V-V接法,适用于线电压测量。三个PT是Y接法,适用于电压测量及保护,中性点不会漂移。
    2022-01-12 08:04:12

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机组《系列转发》

柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低;

回帖成功

经验值 +10