土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 控制电缆屏蔽层接地应一端接地还是两端接地

控制电缆屏蔽层接地应一端接地还是两端接地

发布于:2005-08-29 22:41:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们在新建电厂,有好几个施工单位在施工,有的将控制电缆一端接地,有的将控制电缆两端接地到底该如何接,我个人也认为反措的接地规定是错误的,若两端接地,有可能在屏蔽层上流过环流,可能造成严重发热甚至烧毁,请大虾们指教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ghpbt123
    ghpbt123 沙发
    必须一端接地,另一端悬空。因为如果两端接地,那么因接地点不同,导致两端电位不同,形成回路,回路中就有电流流动,产生磁场,就不能起到屏蔽的作用,而更加干扰线路。
    2007-11-21 21:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    长知识了.谢谢.
    俺进步了.就会带动更多的人进步哈.
    2007-10-28 16:48:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于发电机PT的接线问题

我厂现正建TRT,发电机PT图如下图

回帖成功