土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 几个常见和需要注意的问题

几个常见和需要注意的问题

发布于:2005-08-29 13:00:29 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我解答问题的时候经常发现如下问题:
1、网络的交换机和语音的程控交换机弄混。估计是做强电的工程师做弱电的缘故。只要说到交换机就以为是程控交换机。其实弱电里只说交换机的往往是网络的交换而非程控交换机。
2、经常有人用RVB做电话线,RVB实际施工经常做广播用。通讯市场里实际能买到的电话线均H开头的,如HPVV,HBV或局用大对数HYA。
3、语音数据主干不会计算。具体就不用讲了自己看规范和我以前的帖子。
4、一个4对线老拿来既走语音又走数据。分开走还老觉得浪费的。老声长谈。你要觉得浪费你就只把数据走综合布线里,把电话系统单独走传统的系统。如果甲方要求语音数据均走综合布线,你就老老实实的按规范水平系统一个信息点一根4对。不然你审图时候很可能被人要求修改。
5、经常有人问各种弱电机房要多大。这个我实在无能为力,因为我们做弱电是有产品选型的。所以就会查设备尺寸,到时候还需要在平面上布置一下看是否能放的下。然后再跟建筑提面积。不做选型只凭经验我也一下子很难给你一个经验值。
6、看到过有人把电信的交接间放到弱电的机房或和弱电机房合用。这个从使用上是没问题,不存在干扰的问题。但存在一个管理的问题。比如你机房里有电信和联通的数据光缆进来。而你所有的房间均合用。那么联通来维护的时候一看竞争对手的光缆顺手就把你给剪了。反之也一样,不是没可能而是很可能。而且你也不希望电信或联通的人老是进出你的网络中心这样重要的机房。按正规的网络中心进出都要有严格的登记的,要老这样不很麻烦吗。而且运行商也会要求你把交接间独立方便自己进出和管理。
以上是最近发现的几个经常遇见的问题,希望大家看看。很多问题都是重复的问,我们也重复的答。希望大家先自己研究一下,研究不出来再探讨。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jackie_wang
    jackie_wang 沙发
    eman是个作家吧!总是长篇大论的,佩服佩服!唯尔独尊呀!发起向eman同志学习的运动!
    2005-09-02 22:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 板凳
    另外,楼上施工的没必要要鄙视设计啊。施工设计本是一家吗都是受人所雇来帮甲方做工程的。
    本来设计就比刁难施工的必要,施工也没故意为难设计的必要。
    工程做好了是大家的目标
    2005-08-31 21:13:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防静电问题

请教各位高手,我想问一下:假如我们的弱电主机机房不设防静电接地,静电累计的电压最高会达到多少伏阿??

回帖成功

经验值 +10