请教多层消防的问题

发布于:2005-08-27 22:05:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈,小弟我目前碰到一个工程:某住宅楼,一层为架空层,二~八层为住宅。八层楼面标高为20.5米,市政水压为0.28~0.33MPa。
我打算这样考虑室内消防系统:每层设置室内消火栓,在楼梯间顶部(建筑物最高处,大约26.5米左右)设置3立方米的消防水箱作为消防初期的给水水源,消防水箱重力自流(不设置稳压系统),初期10分钟后靠消防队救助(通过水泵接合器),不设置消防水池和消防水泵。
以上方案是否可行,请前辈们赐教!谢谢!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hkgps
    hkgps 沙发
    水箱体积不小于6个立方,哪条规范?
    2005-08-29 23:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoyong1969
    zhaoyong1969 板凳
    不需要做水池及加压泵,水箱容积改为6立方米。
    2005-08-29 17:07:29

    回复 举报
    赞同0