请教一般的动力配电柜是怎么做接地的
请教一般的动力配电柜是怎么做接地的
我看一般的动力柜进线的黄绿PE线都接到柜子外壳上 请问这个柜子外壳是如何接地的呢?
柜子是放在四块槽钢组成的长方形上 这个柜子的外壳是通过什么接地的呢? 始终看不明白 室内的 野外的配电柜好像都是这样 放在槽钢上
发布于
2010-05-10 12:11:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
cow1476888138394
林
2016-10-19 22:43:19
来自 PC
评论
举报
yihuaiyuan
槽钢好像不是接地用的吧,:L
低压配电规范中要求“落地式配电柜底部宜抬高,室内宜高出地面50MM以上,室外应高出地面200MM以上,底座周围应采取封闭措施,并防止蛇,鼠等小动物进入。”
这个通常都是用槽钢基础来实现的。
一般的三相五线系统动力总柜在进户处都要做重复接地的,就是将动力总柜的PE排通过PE线和总等电位端子箱相连,总等电位端子箱通过接地扁钢连接到接地体,接地体通常为建筑基础钢筋或者人工接地极.
柜子的外壳和柜门通过黄绿双色PE线连接到柜子的PE排上。
这是我见过的做法.呵呵!
2010-05-11 17:45:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gaosiren
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
97
回复
243
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2133 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
