土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题

讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题

发布于:2010-05-10 11:02:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:

全部回复(263 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    加装预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
    2016-03-25 15:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • shenyuanyuan1985
    预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
    2014-04-07 10:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,钢厂烧结机附属变电所是否需设置室内消火栓?

手头有个项目钢厂有两个烧结机附属的10kv的变电所第1个,每层面积200平米,计三层(首层及三层为配电间,二层为电缆夹层),建筑高度12米。第2个,每层面积400平米,计五层(首层、三层及五层为配电间,二层、四层为电缆夹层),建筑高度19米。请各位老大帮忙看看应该套那条规范,是否需设置室内消火栓,还需设置什么其它的灭火系统?多谢了....:handshake :handshake

回帖成功

经验值 +10