求助关于是否设室内消火栓的问题!

发布于:2010-05-07 13:32:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟现在手上有个项目,里面有一个危险品仓库,占地面积110㎡,体积660m³,甲类,二级,该不该设室内消火栓呢?
根据《建筑设计防火规范》
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。


小弟对此条规范不大理解,如果不是上列几条的建筑类型,比如这个危险品库,是彻底不用做室内消火栓?还是不做DN65的消火栓,而做DN50的室内消火栓?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • brusel
    brusel 沙发
    06版,没用到的部分没敲上去,有一部分是条文解释,8.3.1是对8.1.2的补充,并推荐采用DN65栓:lol
    2010-05-10 08:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • mc225
    mc225 板凳
    感谢楼上仁兄的详细解答,但是小弟还是有些不明白,你看的是哪个版本的建规?怎么跟我的不一样呢?我是06版的。
    其实我最想知道的是8.3.1 这条条文到底是什么意思,是如果我的建筑不属于它所列的建筑类型我就不用做室内消火栓了吗?