土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 水电站电气事故及处理

水电站电气事故及处理

发布于:2010-05-07 10:42:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
第一章 发电机事故处理
机械部分不正常:
1)发电机内部有异常声音,机壳外壳档析等有不正常的振动,主轴超过平常的串动。
2)轴温上升情况不正常,冷却困难。
3)碳刷上发生明显不正常火花,有正负极短路的危险或跳火花有扩大的爆裂声音.
在上述情况下,值班员必须立即报告值长,值班长迅速查明原因.设法处理消除台火花太长不能消灭时,同时检查励磁回路是否正常.如果采取一切措施都不能减少火花而又危害设备安全时,应实行紧急停机处理.
励磁变压器事故:励磁变压器内发生有变压器事故所到之现象,应迅速将发电机解列停机,通知生产组派人处理.
第二章 发电机振荡和失去同步
发电机失去同步的现象值班人员应遵守下列规程进行处理:
1)电气值班人员应用信号灯指示减少失去同步的有功负荷或同期马达开关控制减低负荷.
2)水轮机值班人员接到通知后,应有和小手轮减少水门,禁止用大手轮控制.
3)正常指示的机组,认真监视设备情况,不得随便操作.
4)电气值班人员不得减少已失去同步机组的励磁电流,如此时励磁回路发生严重故障,应立即将发电机机解列处理后重新并网.
第三章 发电机励磁回路事故
缺相故障原因:
1)本机高压侧励磁变压器一般熔丝熔断.
2)本机励磁盘处励磁用电压互感器或低压侧一相熔丝熔断.
3)励磁回路直流侧快速熔断器熔断,并发出熔断指示.
4)可控硅一相无触发信号或极性接反.
第四章 水机故障信号
<一> 轴承温度升高故障;
<二> 低油压故障;
1)刀闸熔丝熔断,更换熔丝并检查熔断熔丝的原因.
2)中控室厂用电盘开关跳闸的原因,并消除恢复油泵交流电.
3)接触器损坏,可用手动控制刀闸打油压,并迅速更换接触器.
4)油泵电动机烧坏或油泵卡死,在这种情况下只能将机组解列或转带无功运行后处理;
<三> 剪断销剪断;
<四> 冷却水中断故障,检查调节好冷却水.
<五> 信号未复归;
<六> 转子一点接地;
<七> 控制回路电源消失。
第五章 变压器事故及故障处理
一.变压器有下列情况者应设法停止运行:
1)强烈不均匀噪杂之音和爆烈声。
2)在正常冷却情况下就变压器温度不断上升。
3)油色有显著变化,油内出现明显强烈的碳质。
4)油枕喷油和防爆管喷油。
5)漏油严重破裂并有放电现象。
6)漏油严重,致使油面降低至油位指示的最低限度,一时无法堵住。
7)交压器着火。
二.变压器自动跳闸应检查保护装置动作情况,外部有无异状,跳闸时有无其它现象,应查明原因确认无问题时可空载合闸试送电,合闸后经常检查正常,方可带负荷运行。
三.差动保护动作跳闸:检查有无短路或放电现象,检查变压器内部是否有故障。
四.主变过流动作作跳闸:
1)查明是否线路故障引起的跳闸。
2)检查变压器外部及连线有否短路及异常现象。如外部短路引起或本站无发现短路现象,即可利用发电机慢慢对主变升压,如无发现异状,即可投入使用,如内部事故时必须处理好后方可运行。
五.零序保护动作跳闸:如跳闸一般均为系统发生单相接地故障所至,发生零序保护动作后应汇报高度听后处理。
六.变压器温度信号:主要是检查变压器的温度是否超过最高允许温度。处理是降低负荷。
七.主变瓦斯故障:主要是检查油量和瓦斯继电器的空气。
八.主变操作回路断线:主变操作回路断线时,应检查主变操作回路保险丝是否熔断,检查油开关跳闸回路是否断开等,迅速处理好,恢复电源。
九.电压回路断线信号:
1)电压互感器低压侧或高压侧熔断器熔断。
2)二次回路断线或互感器运行中烧坏。
第六章 其它事故及故障处理
一.6.3母线接地信号。如全接地在半小时内不消除者应分段停止变压器检查,在两小时内检清并消除。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 懒猫47681
    懒猫47681 沙发
    不错!学习学习!!!!!!!!!!!
    2010-09-20 16:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • fatoig0797
    fatoig0797 板凳
    停机就可以了,
    2010-09-19 20:40:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BGL是什么东西?

各位前辈、高人,小弟新手,见笑了。我在做110kv变电站站用电负荷统计的时候,看到初步设计有一项“BGL电源”的东西,给了200A的工作电流,不知道是什么,问了公司的同事也不知道:L 。在论坛里面搜索,有说是配电柜的,有说是取暖的,有说是灯具的。不知道我这个BGL是啥东西,恳请高手帮帮忙,谢谢了!:)