土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头布置?

喷头布置?

发布于:2010-04-30 10:02:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位一个问题,喷规中7.1.3.4中提到的4米x4米的十字梁,可在梁间布置一个喷头,这个间距是梁与梁之间的净距,还是梁中和梁中的间距?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wlaugher
    wlaugher 沙发
    4*4十字梁指的当然的梁中了,这个问题要问结构专业的,就好象说轴距、柱网,跟距墙是不一样的。按规范这一条其实是指可以布置喷头间距4*4米,满足喷洒强度——压力够大——时这样布置也有好处,梁格的划分有利于热气流聚集并引起喷头动作喷水
    2010-06-01 16:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • xjwszw
    xjwszw 板凳
    有点过于细节了吧
    2010-06-01 12:54:01

    回复 举报