来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
前段时间看过天津一位同行的鉴定报告,感觉做得比较粗糙(这和鉴定成本和当地建设局要求等相关吧),也曾经说过要把我这边的报告放上来和大家共享,现在实现我的承诺。
这是一份2009年末广东地区学校建筑安全与抗震鉴定报告,一组7度区,B类建筑,安全鉴定按丙类设防7度三级抗震,抗震鉴定按乙类设防7度二级抗震,抗震措施按8度要求检查。最后该房屋安全等级被评为Bsu级,综合抗震能力局部不满足抗震鉴定要求,已经建设局专家审查且备案。
感觉是做得比较完善的了,里面附的计算书就像是施工图审查时提供的一般无二,相对起前些年的鉴定报告,这次校舍的安全排查报告是严格详尽很多。
有不足之处大家讨论。
[
本帖最后由 hongki_ma 于 2010-4-28 13:30 编辑 ]