发布于:2005-08-18 11:23:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我最近做了几个地下车库在计算抗浮时查阅了一些资料,效应浮力和抗力结构自重的系数取值问题发现好多省市有自己的规定,同时规范上没有明确表示其取值方法只有在水工结构设计上有1.05的规定,想请教各位老师哪有具体的规定,谢谢

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 温员外
    温员外 沙发
    我的做法和23楼顶一样。抗浮计算的话用0.9自重-1.0浮力
    配筋计算采用浮力x1.2
    2009-11-16 15:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • lupu235
    lupu235 板凳
    保守一点,还是自重0.9,浮力1.2咯,是吧
    2009-11-05 10:03:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多