土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 什么是孤网?孤网运行的特点?

什么是孤网?孤网运行的特点?

发布于:2010-04-22 09:13:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
什么是孤网?
孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。
电力建设规程曾有规定,电网中单机容量为电网总容量的8%,以保证当该机发生甩负荷时,不影响电网的正常运行。例如60年代初期我国开发20万千瓦机组时,只有东北电网具有容纳该机组的能力。当时东北电网容量约为300万千瓦。
电网中的各机组,一般都有10%——15%的过载余量,如果电网中的机组调速系统都正常投入,一旦某机组发生甩负荷,并且该机组容量为电网总容量的8%,则电网所失去的功率可以暂时由网中其他机组过载余量负担,电网频率下降0.2Hz,相当于机组转速下降12r/min,对供电质量的影响仍在运行规程规定的范围内。
最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网。目前,我国各大地区电网的机网容量比已经远小于8%,可以看作是无限大电网。
相比之下,机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。
网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。
网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。
甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。

孤网运行的特点?
孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。这就是通常所说的一次调频功能。运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应。

孤网运行1.jpg


孤网运行2.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gjx6581
    gjx6581 沙发
    进一步了解了
    2015-10-26 14:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • gjx6581
    gjx6581 板凳
    进一步了解了
    2015-09-30 10:12:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需解决PT方面问题

公司昨晚第一次送电,110KV进线经1#主变送到我的10KV母线1段,经母联送到10KV2段(2#主变未上),两段PT均投运发现下面的情况:线电压两段均显示平衡Uab=Uac=Ubc=9.9KV(试运主变分接头放1档的),但两段PT相电压显示均不平衡,具体1段显示Ua=5280V Ub=5850v Uc=5470v2段显示Ua=5470V Ub=5850v Uc=5660v, 根据线电压9.9KV算的的相电压应该在5700v左右

回帖成功

经验值 +10