只看楼主 我来说两句首先这个楼梯,从梯段来说,没有违反规范规定,是可行的。
如果他梯段垂直墙面,那他楼梯平台就不够了。如果这是高层建筑的疏散楼梯,这么做没什么大的不妥。
其次他偏的角度也没到很难过的程度,应该不影响使用,由于扶手有导向作用,实际的行走感觉应该不会觉得有太大异样。
说老实话,没走过也没做过这样的楼梯,说上面的话有点心虚,呵呵
然后,这图画的比较烂,是不是还没画完就给你拷来了?这种没有采光的楼梯应该当作防烟楼梯处理,实际上他也这么做了,梯墙上开了个900X?的洞应该是正压送风的洞。问题是前室的送风口去哪了!!风管怎么走?图上未交代。
是不是有地下室,这张截图上压根看不出来。为何做300的墙厚?不解!是剪力墙?图示不清!靠最上面有4根细线,看上去此楼梯应在外墙(那4根线表示外墙的玻璃幕墙?),为何不开个窗,而省掉正压送风?不解(得看全图才能明白)。
柱表达不规范,也许是cad截图,实际打印纸质图会正确表达。