土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 无功功率的问题

无功功率的问题

发布于:2010-04-20 20:20:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
这几天一直在看无功功率的问题,在网上见到的有两种说法:
1、无功过补偿后,功率因数为负值。
2、无功过补偿后,系统电压升高。
第二种说法应该是正确的,但是想不通为什么,请高手能给解释一下?
第一种说法,就感到不解了,要想让功率因数为负值,功率因数角就必须大于90度,但是功率因数角怎么可能大于90度,就算极限情况下顶多是接近90度,功率因数接近0,怎么可能为负值。

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • geqq911
    geqq911 沙发
    1、功率因素为负值问题
    功率因数=有功功率/视在功率,本身没有正负,如果把感性定义为正,容性就为负了。有功、无功、视在功率,三者构成功率三角形,功率因数就是有功与视在功率夹角的余弦
    电力系统负荷一般都呈感性,无功补偿就是人为增加容性负荷,如果补偿的容性大于已有的感性负荷,总负荷就是容性,即所谓过补偿
    2、电压升高问题
    补偿之后,电流中的有功部分不变,但无功部分减少了(感性与容性相抵),总电流变小,在线路上产生的压降就小,电压自然上升

    [ 本帖最后由 hczlw 于 2010-4-21 12:34 编辑 ]
    2010-07-02 16:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • zcx1215
    zcx1215 板凳
    通过大家打了热烈讨论,真是明白了很多的问题,谢谢各位了。
    2010-07-02 15:56:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教高人,在线等答案,急!

二次保护屏柜的金属框架及底座接地,扁钢与金属框架及底座的搭接长度是否有要求,在什么规范中有明确说明?领导等我的答复,请各位高人提供有说服力的资料或答案!谢谢了!

回帖成功

经验值 +10