土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小弟迷惑了很久:如何确定压缩机排气状态点
小弟迷惑了很久,如何确定压缩机排气状态点,如果是从吸气点按等熵线做上去,那是理论循环。如果不按等熵线,那又该怎么做呢,小弟是新丁,请有产品设计经验的大侠一定指教。问题对你们可能简单,但对我就是个坎。拜谢中!尤其是那种用一步一步做出来的

全部回答(17 )

  • haeshern
    我是来学习的
    2010-10-16 10:15:16 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb

    压晗图上查到的是理论制冷循环状态
    假设蒸发压力和冷凝压力都确定不变,实际上压缩机的排气过热度也要比理论的排气过热度高。
    而等熵压缩也仅仅是理论,有谁看到过在工作中的压缩机和外界没有热交换的(压缩机缸盖不冷不热,和停机时完全一样的)
    另外,实际的吸气压力也是低于蒸发压力的,因为系统管路有阻力。

    以上这些因素,如果在运行中的机组上实测,是可以大致准确的得到的(当然,测量仪表的精度要高)。
    但要靠纯理论计算得到,比较困难。
    2010-10-15 22:27:15 来自 PC 评论 举报