土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于柱下独立基础计算的一点点心得和一点点疑问

关于柱下独立基础计算的一点点心得和一点点疑问

发布于:2010-04-15 17:17:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
关于柱下独立基础
建筑地基基础设计规范8.2.7 中对于Pj的定义是 “扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力”,但jccad中用于计算柱下独立基础时:
1.计算面积时采用的是标准组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.0恒+1.0活)
2.计算抗冲切时,使用的是基本组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.2恒+1.4活)

但是在计算抗力的时候
柱下独立基础冲切计算:
柱截面尺寸为300X300

6 PM基本组合:1.20*恒+1.40*活

at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
300. 6 X+ 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 X- 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 Y+ 98. 0.0 52.0 200.
300. 6 Y- 98. 0.0 52.0 200.
400. 6 X+ 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 X- 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 Y+ 98. 0.0 57.8 200.
400. 6 Y- 98. 0.0 57.8 200.
抗力值无论如何我也得不出pkpm所给的计算结果,烦请各位高手给个提示,多谢多谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • abbruce
    abbruce 沙发
    JCCAD抗力计算没有明确地给出公式,改变基础高度,抗力竟然不变!还是手算吧,不能全指望软件
    2015-06-04 17:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    资料很好,对设计人员很有帮助。谢谢楼主无私的奉献。
    2015-04-01 08:49:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多