土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卫生间排风道设在管道井内

卫生间排风道设在管道井内

发布于:2010-04-14 13:24:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层建筑管道井做的尺寸有富余,想把 卫生间排风道也设在管道井内,不知可行不可行啊?是不是要另设风井?急等大虾指点!
(管道井净尺寸250mm*1800mm)补充说明:11层商住楼。4~11通廊式住宅,是公寓卫生间排风。一户一个管道井

[ 本帖最后由 xingyuemo 于 2010-4-15 10:07 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • w565967304
    w565967304 沙发
    建筑给水排水防火建筑设计规范排风设在管井里没有问题,酒店常规的做法就是把排风道(一般是铁皮的)设置在每两个房间中间的管井里,以减少平层管线,提供吊顶高度。
    2012-08-27 14:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • keller870305
    keller870305 板凳
    不可以,《高规》有明确规定,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置。
    2010-05-05 19:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场在不考虑空调的情况下,需要做新风和排风吗?

商场的面积约有1500平方米,业主没有要求做空调,只是说预留做空调的地方,那么我是不是只用做排烟,需要考虑送新风和排风吗?